                        某電廠發電機組為2×660MW機組,500kV升壓站為一個半斷路器接線,該廠內直流系統的充電裝置均選用高頻開關電源模塊型。對于充電裝置數量和接線方式,下列哪些要求符合設計規程?
                        (A)每臺機組動力負荷蓄電池組共配置 1 套充電裝置,采用單母線接線,每臺機組控制負 荷蓄電池組共配置 2 套充電裝置,采用兩段單母線接線
                        (B)升壓站蓄電池組宜配置 2 套充電裝置,采用兩段單母線接線
                        (C)每臺機組動力負荷蓄電池組共配置 1 套充電裝置,采用單母線接線,每臺機組控制負 荷蓄電池組共配置3套充電裝置,采用兩段單母線接線,升壓站蓄電池組配置2套充電置, 采用單母線接地
                        (D)每臺機組動力負荷蓄電池組配置 1 套充電裝置,采用單母線接線,每臺機組控制負荷 蓄電池組配置 2 套充電裝置,采用兩段單母線接地,升壓站蓄電池組配置 3 套充電裝置,采用單母線接線

                        解答:依據《電力工程直流電源系統設計技術規程》DL/T5044-2014
                        3.3.3-4 條,每臺機組應設 3 組蓄電池,2 組對控制負荷供電,1 組對動力負荷供電
                        3.4.2-2 條,每臺機組動力負荷(設一組動力用蓄電池)宜配置 1 套充電裝置,也可配
                        置 2 套充電裝置。
                        3.5.1 條,1 組蓄電池配置 1 套充電裝置時,宜采用單母線接線。
                        3.5.2-1 條,兩組蓄電池采用兩段單母線接線。
                        3.4.3-2 條,控制負荷用蓄電池(總 2 組),宜配置 2 套充電裝置,也可配置 3 套充電裝

                        3.3.3-6 條,升壓站應獨立設置 2 組控制與動力負荷合并供電的蓄電池組。
                        本題正確選項是AB