                        ABB變頻器維修變頻器故障案例一
                        ABB變頻器故障現象:ACS1000變頻器設備在運行,但工藝主控室dcs卻顯示變頻器沒有運行,
                        ABB變頻器維修故障原因分析:通過對變頻器仔細檢查發現送給DCS的運行信號是通過接口板IOEC3板的DO6常開接點送出的,檢查板子上對應的狀態燈亮,說明內部輸出繼電器已得電,但常開接點卻未必合,即常開接點故障,所以導致DCS無法顯示設備運行。
                        變頻器維修采取措施及方法:因工藝無法停機,為了保證變頻器顯示正常,將DO6的常開接點的2根線改接到常閉接點,此時常閉接點是打開的,通過對變頻器維修參數的設定84.18=DIRECT為INVERTED,可以將DO6輸出接點取反即開機前內部繼電器先得電,設備運行內部繼電器失電,所以開機后內部常閉接點返回輸出運行信號滿足DCS運行信號條件。

                        ABB變頻器維修變頻器故障案例二
                        ABB變頻器故障現象:ACS1000柜頂風扇檢修完畢,回裝后,在主回路高壓斷路器未送電的情況下,對風扇進行單獨測試。無法開啟,變頻器操作面板顯示 “NO Available”。 接口板IOEC2的DI11對應狀態指示燈不亮。
                        ABB變頻器維修故障原因分析:因變頻器柜頂風機啟動是有條件限制的即:上級高壓斷路器必須在工作位,通過變頻器操作面板顯示信息“NO Available”可以知道工作行程常開接點聯鎖風機的啟動。
                        ABB變頻器維修措施及方法:只要將接入接口板IOEC2的DI11輸入點工作行程常開接點短接即可實現,但是在變頻器維修高壓柜去查找接線端子很麻煩,短接錯誤還會出現事故,因此可用最安全快捷的辦法:就是將對應工作行程的接點輸入端子的相關參數21.08=HIGH ACTIVE改為LOW active,參數修改后接口板IOEC2的DI11對應狀態指示燈點亮。復位故障信息消失,試機正常。