                        求大家幫我解答一下電機的問題

                          [復制鏈接]
                        跳轉到指定樓層
                        樓主
                        發表于 2014-1-16 17:30:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                        8金幣
                              有A B C三個電機,按開始鍵A B電機運行,過5秒后B電機停止,C電機運行,B電機和C電機不能同時運行,畫一線路圖。


                        回復

                        使用道具 舉報

                        沙發
                        發表于 2014-1-17 06:27:43 來自手機 | 只看該作者
                        留下你的聯系方式,我畫給你。

                        回復

                        使用道具 舉報

                        板凳
                         樓主| 發表于 2014-1-17 08:04:46 來自手機 | 只看該作者
                        吳師 發表于 2014-1-17 06:27
                        留下你的聯系方式,我畫給你。

                        825524441我的qq,謝謝啦

                        回復

                        使用道具 舉報

                        地板
                        發表于 2014-1-17 16:04:11 | 只看該作者
                        不知道我畫的對不對

                        QQ圖片20140117160255.jpg (46.78 KB, 下載次數: 2758)

                        QQ圖片20140117160255.jpg

                        點評

                        畫的有問題,SB2按下瞬間ABC會同時動作,很有可能C吸合,KM3的兩個常閉都斷開。所以應該在C線圈前畫上KT的常開,同時在KT常開上并聯KM3自鎖  發表于 2019-6-20 12:39
                        把時間繼電器和C電機的關系處理一下,其他基本符合要求。  詳情 回復 發表于 2017-8-28 12:21
                        按說明要求時間繼電器和C沒關系。  發表于 2017-8-28 12:18
                        感覺有點問題,C電機好像不受時間繼電器的控制  詳情 回復 發表于 2016-12-13 15:30
                        KM1要自鎖  詳情 回復 發表于 2016-12-4 15:35

                        回復

                        使用道具 舉報

                        5#
                        發表于 2014-1-17 19:14:36 | 只看該作者
                        這和星三角的控制電路差不多,主電路改改就可以

                        點評

                        有料。。。。  發表于 2018-11-12 16:40
                        簡單實用,贊  發表于 2018-3-24 23:19
                        翻看評論,發現閣下見解獨特,一針見血,可見電路理論學習和理解很透徹,特此點贊!  詳情 回復 發表于 2017-9-26 10:45

                        回復

                        使用道具 舉報

                        6#
                        發表于 2014-1-17 22:25:37 來自手機 | 只看該作者
                        面霸120 發表于 2014-1-17 16:04 不知道我畫的對不對

                        不怕打擊的話就聽聽我說錯誤在哪里!1符號錯誤,你的常開常閉都放一個方向了,2原理錯誤,a通電延時閉合你用哪里去了?b.第三個接觸器的自保哪里去了?  c你的狀態指示燈沒有設計,沒有表示。

                        點評

                        吆西、一針見血啊。。。。  詳情 回復 發表于 2017-11-10 13:48

                        回復

                        使用道具 舉報

                        7#
                        發表于 2014-1-17 22:38:14 來自手機 | 只看該作者
                        xiacheng1993 發表于 2014-1-17 08:04 825524441我的qq,謝謝啦

                        我已經給樓主畫好了。就是利用星三角延時解壓啟動電氣原理的基礎上加了,abc 三個電機工作指示燈,加了三個熱繼電器保護電機的過載。現在網上找器材的參數,核對好看就發給你。

                        點評

                        牛X  發表于 2018-9-1 10:44
                        有點水平,也有點自以為是  發表于 2016-2-6 11:05

                        回復

                        使用道具 舉報

                        8#
                        發表于 2014-1-20 12:26:04 | 只看該作者
                        吳師 發表于 2014-1-17 22:25
                        不怕打擊的話就聽聽我說錯誤在哪里!1符號錯誤,你的常開常閉都放一個方向了,2原理錯誤,a通電延時閉合 ...

                        首先我承認錯誤,常開常閉方向不對,我學習了。謝謝!第二他要求5秒之后B電機停止,不是AB電機停止,而是AC同時運行,所以KM3不需要自鎖,第三題目沒有要求接指示燈。

                        點評

                        簡潔明了  發表于 2019-7-26 11:28
                        我感覺這吳師是個特別較真的人,只要別人求助,不管別人是求助主電路還是控制電路,要指示燈還是不要指示燈,全部畫出。這樣嚴謹的態度固然是好,但我想說他的語氣還真有點讓人難受。  詳情 回復 發表于 2017-9-21 13:30
                        我覺得你說的有道理,我很想知道,他畫的是什么樣?求指教!  發表于 2015-8-1 18:31

                        回復

                        使用道具 舉報

                        9#
                        發表于 2014-1-20 17:49:58 | 只看該作者
                            留下你的聯系方式,我給你發送過去

                        回復

                        使用道具 舉報

                        10#
                        發表于 2014-1-20 19:23:38 來自手機 | 只看該作者
                        面霸120 發表于 2014-1-20 12:26 首先我承認錯誤,常開常閉方向不對,我學習了。謝謝!第二他要求5秒之后B電機停止,不是AB電機停止,而是 ...

                        嘿嘿,我給說的abc不是對應三個接觸器哦!'這個電路問題在于km2和km3在sb2按下的瞬間都有可能通電,雖然有各自的常閉做互鎖,km3一樣有五成的機會先吸合。那么km2的五秒運轉就沒有咯。

                        評分

                        參與人數 1金幣 +2 收起 理由
                        yinweilinywl + 2 贊一個!

                        查看全部評分

                        回復

                        使用道具 舉報